土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无负设备选型注意事项

无负设备选型注意事项

发布于:2007-06-04 23:16:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我个人觉得应该注意以下方面:
1、用水量瞬时变化系数比较大的不能选用,如大的宾馆、学校等。
2、自来水供水管道出水量小于无负压设备的进水量是不能选用。
3、自来水供水管道接口处压力小于0.2MPa时不能选用。
4、选用的无负压设备对自来水供水管网压力降不能大于2米。
5、无负压设备的选择必须要达到国家饮用水卫生要求等。
6、无负压设备选型应该从产品质量、售后服务、价格等多方面考虑。
7、对变频器等电气设备的配置都要严格要求。
这只是个人在工作中自我的一点总结,请指正并交流。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yanxinhua0523
    yanxinhua0523 沙发

    不懂装懂
    2009-09-01 22:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • sdfjkl1014
    sdfjkl1014 板凳
    to 1
    大的宾馆 学校设备我们也做北京的广州的不要那么绝对。要虚心学习嗷。。。。。。。
    2007-06-06 09:19:06

    回复 举报
    赞同0