土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ [求助]C65N系列断路器的区分

[求助]C65N系列断路器的区分

发布于:2007-06-04 22:13:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
C65A 1P C10A ,
C65N 1P C1A
C65N 1P C10A ,
C65N 1P D1A
C65N 1P D10A ,
C32N 1P C1A--(61140)
C32N 1P C2A--(61141),
请教各位以上各表示方法具体都什么意思?
适用于何种情形?
还有VIGI漏电的使用,在系统图上要标注出0.03A吗?
先谢谢各位..

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tianyingdk
    tianyingdk 沙发
    C65N是施耐德小型断路器的型号,C、D是小型断路器的脱扣曲线。C为照明,D为动力。10A为额定电流,1P为单极。
    2007-06-07 14:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • woniu888
    woniu888 板凳
    到梅兰日兰的网站下载个他们的C65开关的说明书看看吧,上面说的很详细!
    C65A是型号,也是开关的框架等级,就是说此类开关的最大额定电流是65A,
    1P代表单极(以此类推3P就是三极了),
    C代表C型的特性曲线,一般用做照明和配电!
    D代表D型的特性曲线,也就是电动机的开关!
    最后的1A和10A代表这个开关的额定电流!
    漏电的标不标随你的便,给出开关的型号就已经定好了!
    2007-06-06 20:43:06

    回复 举报
    赞同0