求教,10kV电缆上电杆后架空出线要有个明显断开点,是哪个规程里面提到的?
求教,10kV电缆上电杆后架空出线要有个明显断开点,是哪个规程里面提到的?
各位大侠,请教下,10kV电缆上电杆后架空出线,要有一个明显断开点,加装隔离开关,这个是在哪个规范里面提到的,原来看到过,现在找不到吗,求救!!!
发布于
2012-10-19 23:09:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
kmelogzf
好的,一直忙着乱七八糟的事,好久没来了,谢谢各位的解答
2014-02-20 22:19:20
来自 PC
评论
举报
kmelogzf
《10kV及以下变配电所设计规范》(GB 50053-1994)
第3.2.9条 10kV或6kV固定式配电装置的出线侧,在架空出线回路或有反馈可能的电缆出线回路中,应装设线路隔离开关。 是这条吗?
不过在“条文说明”里面说-本条规定是为了在检修出线回路上的断路器或负荷开关时,能有明显的断开点,以确保维修人员的安全。