土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急!求助!系统中两台风机盘管不制冷
急求助啊!最近给一套办公楼安装空调,是风冷热泵的水机,调试的时候发现有两台内机不制冷,怎么也找不到原因,愁死了!求大家帮助啊。主机出水温度已经达到6度了。过滤器清洗过了,阀门也打开了,电磁阀也打开了,供回水路也是通的,风机盘管也是通的,同一主管上的其它风机盘管都可以制冷,唯独这两台不制冷,求大家帮忙分析一下,

全部回答(5 )

  • xymgood
    解决了啊啊差
    2012-10-26 15:18:26 来自 PC 评论 举报
  • xymgood
    谢谢大家帮忙,问题已经解决了,原因是电磁阀装反了,我们用的电磁阀是有方向的,虽然是打开了,但方向不对水也是不流通的
    2012-10-22 18:14:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 风机盘管加新风系统设计图包括办公楼水管轴侧图、设备表、风管布置平面图、空调风系统原理图、水管平面图等。图纸清晰,可供编辑,欢迎下载...
  • 盘管选型及系统设计
    探讨了风机盘管系统设计中风机盘管选型、风系统设计及新风处理等问题,指出了风机盘管选型风量应按实际热湿工况计算得到,并指出应重视影响风机盘管实际送风量的各种因素,建议采用改变新风处理终状态以解决低热湿比
  • 各种风盘管的图纸
    各种风机盘管的图纸,壁挂、卡式、立柱式、FP-WA卧式暗装(带回风箱)。
  • 盘管系统施工平面图
    本工程为风机盘管系统施工平面图,包含三层平面图、地下二层防火分区示意图、地下二层平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 盘管加新风系统冬季
    风机盘管加新风系统 冬季工况的空调过程设计
  • 某民宿管制风盘管标准接管图
    本工程为某民宿两管制风机盘管标准接管图,包含两管制风机盘管标准接管图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 各种风盘管设计图
    本工程为各种风机盘管设计图,包含壁挂、卡式、立柱式、FP-WA卧式暗装(带回风箱)等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 本文介绍了风机盘管选用的注意事项。
  • 盘管控制系统解析
    两管制冷热合用系统在夏季制冷时冷冻水在系统中循环;冬季制热时热水在系统中循环。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。
  • 盘管加新风系统施工图
    本图纸为某市风机盘管加新风系统施工图。内容有一层空调水管平面图,二层空调风管平面图,三层消防通风平面图,内容详尽,可供参考。
  • 盘管空调系统设计方法探讨
    本文对风机盘管系统的新风处理终参数的确定方法、新风机组及风机盘管的选用等有关问题进行了探讨,并提出了实用的设计方法
  • 两台热浇坯料机控制及变调系统,图纸包含设备布置的总装安装图,详细的安装说明,图纸目录明细,及整个的电气控制系统原理,包含设计说明,各设备的电控原理详图,欢迎下载参考。...
  • 控制柜设计图纸(IM153-1六台风
    本图纸为:控制柜设计图纸(IM153-1六台风机),内容包括:扩展机架二模板接线原理图、主机架模板接线原理图、柜布置及端子排列图、鼓风机电气原理图3等,内容详实,可供参考。
  • 五.空调系统1.设置范围(服务对象)办公楼的办公室、大堂、休闲厅、餐厅、门厅走道、健身房等处,夏季制冷,冬季供热。售楼处的展厅、办公室、洽谈室等,夏季供冷,冬季供暖。2.冷热源空调系统冷热源为设在办公
  • 本系统为风机盘管水系统,冷热水采用机械循环系统。冬季供水温度55°C,回水温度50°C;夏季供水温度7°C,回水温度12°C。本建筑冷负荷为405KW,热负荷为365KW。本系统主立管为异程式系统,楼
  • 中央空调系统选用风机盘管时,合理的选用原则是在设计工况下的冷量(显热冷量、全热冷量)和风量应满足设计的要求;不同的使用场合,对风机盘管性能的要求还应有所侧重。
  • 盘管空调系统最节能方案论证
    摘要:本文通过对风机盘管空调系统冬、夏空气处理方案的理论分析、证明,从而得出最节能的处理方案。
  • 盘管及天花机安装详细示意图
    本资料为风机盘管及天花机安装详细示意图,内容包括:各种风管穿楼板、变形缝、防火墙等做法,风管水平吊架,卫生间天花排风机安装图等,设计精准,内容详实,值得参考下载。
  • 01K403壁挂风盘管安装
    本资料为:01K403壁挂风机盘管安装,内容详实,可供参考。
  • 盘管安装示意详图
    风机盘管安装示意详图包含风机盘管接管示意详图,风机盘管安装示意图等内容详细,可供参考下载

回帖成功

经验值 +10