土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急!求助!系统中两台风机盘管不制冷
急求助啊!最近给一套办公楼安装空调,是风冷热泵的水机,调试的时候发现有两台内机不制冷,怎么也找不到原因,愁死了!求大家帮助啊。主机出水温度已经达到6度了。过滤器清洗过了,阀门也打开了,电磁阀也打开了,供回水路也是通的,风机盘管也是通的,同一主管上的其它风机盘管都可以制冷,唯独这两台不制冷,求大家帮忙分析一下,

全部回答(5 )

  • xymgood
    解决了啊啊差
    2012-10-26 15:18:26 来自 PC 评论 举报
  • xymgood
    谢谢大家帮忙,问题已经解决了,原因是电磁阀装反了,我们用的电磁阀是有方向的,虽然是打开了,但方向不对水也是不流通的
    2012-10-22 18:14:22 来自 PC 评论 举报