土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手帮忙,家里的插座用万用表电阻档测时接近通路

请高手帮忙,家里的插座用万用表电阻档测时接近通路

发布于:2012-10-19 19:42:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家里的插座用万用表电阻档测时接近通路,家里所有插头都拔掉了,所有空气开关都分掉,所以不可能从灯里来返回回路啊。暗线,没有套管子。请问下这是什么原因造成插座零火线接近通路的情。送电一切正常不会跳空开,就是不明为什么用表测插座的零火会呈现接近通路状态,请高手帮忙想想。本人从事电工10年,所以基本的还是懂的。有没有可能空气开关有问题。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • atos1234
    atos1234 沙发
    有四个可能原因:
    1. 有灯具的开关没有关闭,就是墙上的灯开关;
    2. 有插座或者灯具的L线和N线位置接错;
    3. 插座上带有指示灯的;
    4. 漏电开关内部漏电控制电路导致,因为如上面同学所讲,它是接在了L线和N线的。
    2012-10-30 17:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • wlf3578
    wlf3578 板凳
    漏电保护开关通路,把漏电开关下端拆掉再用万用表测量
    2012-10-23 16:39:23

    回复 举报
    赞同0