土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助 关于电缆载流量和断路器配合问题
有个小疑问请教下各位,我一直用YJV-4*150+1*70配合整定电流300A的断路器使用,今天有位老工程师说电缆距离大于70米要配合250A的断路器使用。想请教下各位的意见,附图为我平时使用电气数据表,大家看看是否有不同意见。

未命名.jpg

全部回答(6 )

  • 电气交流
    这个开关大小和距离有关,截面和距离有关,老师傅的意思是开关大,电流大压降大。

    和辐射方式有关的,空气中,直埋,穿管,桥架及每层根数,环境温度等等。

    你这个选择,我觉得小了点,应该和长期载流量/1.3来选择开关。
    2012-11-15 17:06:15 来自 PC 评论 举报
  • iamcmh
    距离决定了开关保护的灵敏度。他说的可能是指短路保护的灵敏度不够,具体我没计算,你自己核一下吧。
    2012-10-24 16:52:24 来自 PC 评论 举报