土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 异形柱问题

异形柱问题

发布于:2007-06-04 19:38:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现做一工程,为框架结构,异形柱的名称也是以KZ符号标明,其箍筋为8@100/200,柱净高2100mm,异形柱厚200mm,
请问一下,一个600mm(长边)X300mm(短边)的箍筋加密高度应该是多少?
我的观点为,既然为框架结构且为异形柱框架结构,应按平法2100/600<4,应按短柱进行全程加密,可是监理不认为这样,他认为这是剪力墙柱.
搞不懂,请坛友释疑

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xhb19730826
    xhb19730826 沙发
    问问设计没坏处
    2007-10-27 11:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • wushiqi666
    wushiqi666 板凳
    长宽比大于4按墙,600x300应按柱。
    2007-10-21 21:19:21

    回复 举报
    赞同0