土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池做成地上水箱 如何确定最低水位
消防水池做在地面上,做成不锈钢水箱的形式,看到技术措施上写的吸水口喇叭口安装有一定高度,最低水位至喇叭口还有600mm的高度,这样算下来水箱的尺寸就加大了,做成水箱的形式,怎么计算最低水位呢

全部回答(1 )

  • qq415949031
    消防水位高于水泵吸水口不需要考虑吸水口喇叭口安装高度吧
    2012-10-19 17:02:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10