土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直埋铠装电缆在进户处要剥掉铠装层吗?
进户处要穿钢管保护,可是审图的说不用剥铠装保护层。
请问规范上有规定吗?

全部回答(3 )

  • fsanson
    高压的不用(做电缆头),低压看情况,我们这里进箱前都剥了的,方便进线。
    2004-09-13 21:21:13 来自 PC 评论 举报
  • zhoushu8
    可燃的麻被就要剥,铠装层你愿剥就剥,不剥也没事
    2004-09-13 16:21:13 来自 PC 评论 举报