土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相变压器二次三角形接法线电压平衡,但

三相变压器二次三角形接法线电压平衡,但

发布于:2007-06-04 18:41:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂一台三相变压器二次三角形接法线电压平衡,但三相对地电压不平衡,请问正常吗?
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    正常。因为三相绕组对地绝缘电阻和分布电容不可能一样,所以三相对地电压不平衡。
    2007-06-07 17:43:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问变压器空载电流的标准

我厂变压器空载电流分别为3A,3.5A,4.5A,是否正常?请问各位容许变压器三相电流不平衡的百分比是多少?