土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教正压送风口的洞口预留错位是否有影响
-3~31层剪刀楼梯间,其中1~7层由于对建筑专业楼梯剖面图理解有误(建筑图纸把两层平台合并),导致1~7层正压送风口留洞错位,请问对系统会有影响吗?另外请问正压送风口各层设置的原则是什么?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • wyf9602
    应该是没问题,消防楼梯正压送风可以2~3层设一个。从图上看还是没有影响的,不过要和设计院沟通一下。
    2007-06-06 14:22:06 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    剪刀楼梯间只设一个风道,一般遵循一个原则,每层都有正压送风口
    2007-06-05 10:20:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10