土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 每层楼板钢筋与引下线连接吗?
我本人的项目是地下三层,地上三层,总高度22m.请问引下线应该分别与各层板筋、梁筋及桩笼纵筋、螺旋箍筋、地梁面筋焊接通,构成一完整的电气通路吗?我认为没这个必要吧,高度超过30m时,才会采取防侧击雷和等电位措施,把每层的外圈的钢筋焊接连通,并与引下线相连.
请各位高手解答一下,谢谢.

全部回答(2 )

  • wayllxm@co163

    个人同意楼主的看法:

    高度超过30m时,才会采取防侧击雷和等电位措施,把每层的外圈的钢筋焊接连通,并与引下线相连.

    没有必要。
    2007-06-08 15:23:08 来自 PC 评论 举报
  • lightningonline
    强制性标准的意思就是没有个人理解的东西再里面啊,要不验收时你怎么通过验收啊?
    2007-06-04 20:20:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10