土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某高档小区高低压,看后请大家讨论!!

某高档小区高低压,看后请大家讨论!!

发布于:2007-06-04 14:43:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1是原图,2是蓝色忧郁的审图意见
另请大家看看,有哪些是需要改进的地方,哪些是值得商榷的
还有一个问题,如果要实现低压联琐,在不增加变压器的情况下,能实现吗?
小区规模:7栋平均14.5层住宅,470户,甲方要求有两路高压进线,内有6000平人防兼停车场,要求配置要适当超前.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sdjbli
    sdjbli 沙发


    转到低版本了,希望大家能给支持!!!!
    2007-06-07 17:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 板凳
    你的CAD图纸版本过高,大家都只能下载不能打开,当然不会有什么意见啦,建议至少存为CAD2000格式的,最好CAD R14
    2007-06-06 15:03:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:关于电缆、光缆敷设

外行问一下:电缆和光缆可不可以同沟敷设?如果可以还有什么相关要求?如果不可以,请帮忙告诉一下是什么规范规定的?

回帖成功

经验值 +10