变频供水泵按照设计秒流量选择,而且长期工作在非高效段。我觉得节能效果不太显著。希望搞运行的同行能提供一些数据,讨论研究。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
huidongfeng
沙发
一般一二楼都是单独排水的,有问题就是小区管网的问题。
2007-06-06 12:28:06
赞同1
-
smalltail
板凳
我又仔细的看了下,是马桶中心的前面的小孔出的气泡,不是向后冲下去的大孔里出的气泡,另外一个马桶也有气泡,但是反上来的水却不多,还能用,这个是反上来的水太多了,太难用,有什么简单的办法吗?因为民入管道找物业恐怕行不通,换马桶怕是改变不了这种情况,有人知道吗?帮我出出主意,谢谢!
2008-06-05 17:10:05
赞同0
加载更多如果不是单独排水还没有设置专用通气立管,有可能是出户排水管排水不畅/或出户管管径较小/支管接入排水横干管的位置较立管太近,不满足规范要求。
同层其它用户应该没有和你家共用出户管,如果共用出户管了,可能是上面的最后一种情况