土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自喷规范的一点疑惑(各位同行请进)

关于自喷规范的一点疑惑(各位同行请进)

发布于:2007-06-04 12:55:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天被审查的提出地下室喷淋喷头与梁间距大于1.8m,违反GB50084-2001第7.2.1条,可我理解的7.2.1条并没有要求喷头与梁的间距不能大于1.8m的意思,希望大家都来谈谈看法.
  • friend7705
    friend7705 沙发
    除非你1.8米以外的空间是由另一喷头保护的,否则我认为不能超1.8米,可参7.1.2表看一下。
    2007-06-04 13:41:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问题?????

某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。在室外地下水泵房设增压稳压设备一套。问题:如何将高位水箱和增压稳压设备的水压协调平衡,满足初起火灾的灭火要求。

回帖成功

经验值 +10