今天被审查的提出地下室喷淋喷头与梁间距大于1.8m,违反GB50084-2001第7.2.1条,可我理解的7.2.1条并没有要求喷头与梁的间距不能大于1.8m的意思,希望大家都来谈谈看法.
  • friend7705
    friend7705 沙发
    除非你1.8米以外的空间是由另一喷头保护的,否则我认为不能超1.8米,可参7.1.2表看一下。