土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 求助:钢筋混泥土水池裂缝的补救
各位大师:你们好!我这有个头疼的大问题:有一个钢筋砼水池,长X宽X高=16600X3600X5000,其中有1500高度是埋在地下,它是2006.10左右做好的,今年使用时发现其中一长边中间往外拱出100mm左右,并出现竖向裂缝,基本上这长边没用了.现应该怎么办?请各位大师帮一把.急盼!谢谢!!!

全部回答(6 )

  • ougaogong
    5楼的边长尺寸都没有说啊,竖向布置也未讲明确。
    2008-10-23 14:22:23 来自 PC 评论 举报
  • jonce1980
    怎么会出现竖向裂缝呢?如果是受力的话应该是水平裂缝,估计是施工的时候没注意温度变化导致,处理方法就不说了,可详(详砼通病防治与处理),处理完后最好能在外面做点保温隔热措施
    2008-10-23 13:00:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.2 万条内容 · 136 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10