正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
本人设计一幢宾馆的自动喷淋,该宾馆属中危1级,共设计了135个喷头。按《喷规》里要求,中危险1级的设计流量为16L/S。按设计流量算的话,主管管径有DN80已经足够了。另按8.0.7的要求,DN100的配水管控制的喷头数64个,所以我设计的喷淋主管最大为DN100可消防局说不行,说是按8.0.7的要求,超过64个喷头一定要用大于DN100的管。这下把我搞晕了,本来的在这个系统里设计的流量才21L/s(按16L/S*1。3)。就算是系统作用也不可能开到64个喷头啊。希望各位水友讨论一下。从那个方面去说服消防局的领导们。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句还是别的 什么?
回复 举报
回复 举报