土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 问题?????

问题?????

发布于:2007-06-04 11:22:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。
在室外地下水泵房设增压稳压设备一套。
问题:如何将高位水箱和增压稳压设备的水压协调平衡,满足初起火灾的灭火要求。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wangtt-tt
    wangtt-tt 沙发
    是不是把水箱移到水泵房来?气压水罐直接从水箱上吸水?/
    还是别的 什么?
    2007-06-06 08:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • wwwwwttttt
    wwwwwttttt 板凳
    是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的
    2007-06-05 21:49:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋配水管管径

本人设计一幢宾馆的自动喷淋,该宾馆属中危1级,共设计了135个喷头。按《喷规》里要求,中危险1级的设计流量为16L/S。按设计流量算的话,主管管径有DN80已经足够了。另按8.0.7的要求,DN100的配水管控制的喷头数64个,所以我设计的喷淋主管最大为DN100可消防局说不行,说是按8.0.7的要求,超过64个喷头一定要用大于DN100的管。这下把我搞晕了,本来的在这个系统里设计的流量才21L/s(按16L/S*1。3)。就算是系统作用也不可能开到64个喷头啊。希望各位水友讨论一下。从那个方面去说服消防局的领导们。谢谢

回帖成功

经验值 +10