土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋配水管管径

自动喷淋配水管管径

发布于:2007-06-04 11:03:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人设计一幢宾馆的自动喷淋,该宾馆属中危1级,共设计了135个喷头。按《喷规》里要求,中危险1级的设计流量为16L/S。按设计流量算的话,主管管径有DN80已经足够了。另按8.0.7的要求,DN100的配水管控制的喷头数64个,所以我设计的喷淋主管最大为DN100可消防局说不行,说是按8.0.7的要求,超过64个喷头一定要用大于DN100的管。这下把我搞晕了,本来的在这个系统里设计的流量才21L/s(按16L/S*1。3)。就算是系统作用也不可能开到64个喷头啊。希望各位水友讨论一下。从那个方面去说服消防局的领导们。谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • kc900@co163
    kc900@co163 沙发
    两个问题:
    1.按我的设计经验9楼的意见大家必须考虑,宾馆的喷淋不可能按规范要求的喷头距离布置,间距小是肯定的,任何一个喷淋系统不经过计算都是错误的,不能靠1.3的系数了选管径和水泵。
    2.关于那篇文章,主要的思路是没有问题的,不过值得大家注意的是:使用小管径是建立在水头损失比较大的基础是上的,而该文的作者也言及利用优化管网来降低水泵扬程。因此该文只是提出了不一定要用DN100以上的管道,而没有明确使用DN100以上的管道是没有必要的。根据我的经验来看,中危险级的喷淋水量不会小于21L/S,极端情况可能是27~28L/S。9楼的弟兄,如果你做的商场没有很多分隔的话一定是你的喷头间距选小了。
    3.关于喷头的间距:设计时应该尽量按规范要求,中I级就是3.5~3.6米,没办法均分的面积就在局部加密减少间距,而且应该将加密区设置在靠近水流指示器的区域,这样的话基本可以不考虑管网优化的问题。
    4.关于ESFR喷头:只能用在仓库,必须是环状供水,这两个条件是规范上设计数据的基本条件,也是FM制定规范的前提。
    2007-06-08 15:41:08

    回复 举报
    赞同0
  • nmgbtfyq
    nmgbtfyq 板凳
    [引用] 2007-06-04 17:06:55.0 第3楼个人觉得你设计流量偏小,望按照逐点计算法重新核算一遍

    我认为三楼的说法是正确的
    应为我以前做过一个商场的自喷啊
    也是中危1级,按楼主的方法计算流量21L/s,但是审查回执单说我的设计流量小,需重新计算
    按照作用面积内喷头数逐点计算得的流量大约为33L/s。这是审图才通过
    2007-06-07 23:53:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于小区的消防系统

现有一小区,占地面积约为14000m2,全部是六层加阁楼,临街的一层为面积小于300的商业网点,那小区总图的消防是不是就不不用消防水箱,只做室外水泵就行了?还要考虑其它的什么东西吗?谢谢你了

回帖成功

经验值 +10