土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器差流正常运行有多大

变压器差流正常运行有多大

发布于:2007-06-04 10:31:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器差流正常运行有多大

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • owner714
    owner714 沙发
    厉害,厉害,这个问题以前也研究过,不过没有考虑到这么多
    2007-06-05 00:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan
    正常差流应该考虑到电流互感器的变比误差(10P的取2×0.03、5P的取2×0.01)、变压器改变分接头或带负荷调压造成的误差(0.05)、通道变换及调试误差(0.1)、变压器励磁涌流差生的误差(0.05)

    大概在0.02+0.05+0.05+0.1=0.22
    0.06+0.05+0.05+0.1=0.26
    2007-06-04 11:13:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于35KV电压互感器炸裂的事故分析报告

以下是我前几日出差处理PT炸裂事故的一个现场分析报告,贴出来也许多大家有所帮助.错误或不当之处大家批评指正.关于***焦化厂35KV配电室电压互感器炸裂的事故分析报告1. 事故经过**年**月*日*时*分,***焦化厂35KV配电室电压互感器(JDZX9-35 35/√3 0.1/√3 0.1/3)在正常投入运行期间发生炸裂。后经查看,熔断器全部炸毁,PT出现严重裂纹现象。后经更换PT,又在**日后发生炸裂现象。