土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于高压真空断路器检修方法

关于高压真空断路器检修方法

发布于:2012-10-19 11:18:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
 对于定期检修的高压真空断路器,共有以下几方面内容:

  需半年检修1次的有:

  1)对高压真空断路器的传动机构的外观进行检查、清灰,上润滑油脂;拧紧松动的紧固件;对传动机构的检查是保证断路器可靠分合的保证;对断路器清灰,使其清洁,保证安全运行;涂润滑油脂,使机构灵活自如,减少磨擦、磨损。

  2)检查合闸线圈铁心是否卡滞,合闸功是否满足要求,掣子过死点情况(死点过大会造成分闸困难,过小则易脱落)。

  3)销子情况:片状销子是否磨损过薄;柱状销子是否弯曲或有脱落可能。

  4)缓冲器:油压式缓冲器是否渗漏油、油量少或失去作用;弹簧缓冲器是否起作用。

  5)跳闸铁芯活动是否自如。

  6)绝缘构件是否有可视缺陷,如有缺陷,应使用2500V摇表测其绝缘情况确定是否更换并作记录。

  7)用双臂电桥测量合闸后开关的直流电阻(应不大于40µΩ),并作记录,如大于µΩ,应更换灭弧室。

  8)检查灭弧室有无破裂、内部零件有无老化。9)检查二次线路并测量二次线路的绝缘电阻。

  需1年检修1次的有:

  1)合闸时间:直流电磁不大于0.15s,弹簧储能不大于0.15s;分闸时间不大于0.06s;三项分闸的同期性≤2ms;

  2)合闸触头弹跳时间≤5ms;

  3)平均合闸速度0.55m/s±0.15m/s;

  4)平均分闸速度(接触油缓冲器前)1m/s±0.3m/sc

  测量额定绝缘水平,一般只测lmin工频耐压42kV,无闪络;无条件可以不做真空度测量,但必须进行相间、断口间工频耐压试验,要求42kV或更高(无工频条件可用直流代替)。使用5~10年的真空断路器需由生产厂家凋整触头开距、接触行程、油缓冲器缓冲行程、相间中心距、三项分闸同期性、合闸触头接触压力、弹跳时间、动静触头累计允许磨损厚度等。

  按检修计划进行检修,并将内容记录建档,为 真空断路器的维护和正常运行提供了保障。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电断路器的拒动作的种类及原理

  1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;   2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;   3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;   4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作;

回帖成功

经验值 +10