土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于3+2电缆和4+1电缆的问题

关于3+2电缆和4+1电缆的问题

发布于:2007-06-04 09:34:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hxian2005
    hxian2005 沙发
    《民规》
    8.4.11 在三相四线或二相三线的配电线路中,当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不宜小于相线截面;以气体放电灯为主要负荷的回路中,N线截面不应小于相线截面;采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线的截面不应小于相线截面的2倍。
    2007-06-10 16:16:10

    回复 举报
    赞同0
  • mosiduo
    mosiduo 板凳
    2楼正解
    2007-06-08 23:21:08

    回复 举报
    赞同0