土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净度等级与压差的关系

洁净度等级与压差的关系

发布于:2007-06-04 08:27:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
不同洁净等级要求的房间能否公用一台净化组合空调机?能的话,房间之间是只依靠压差来解决吗?还需别的措施吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    尽量不要不同洁净等级要求的房间公用一台净化组合空调机,换气次数不同,所以要按级别高的要求配置
    2007-07-13 11:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • wbl1025
    wbl1025 板凳
    不同洁净等级要求的房间可以公用一台净化组合空调机,回风加中效或亚高效(少),再就是保持压力梯度
    2007-06-07 14:21:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于洁净组合空调的设计

请教各位大侠:现有一洁净组合空调,各部分参数为A.初效过滤段:1365mm(过滤袋前有检修小室) B.表冷段:760mm C.加热段:760mm(带检修小室,与表冷段公用) D.中间段:535mm(带检修小室) E.风机段:2185mm(带检修小室) F.加湿段:535mm G..中效送风段:1985mm(带检修小室) 合计:L=8125mm。本人想问的问题是:洁净组合空调的中间段是做什么用的呢?此洁净组合空调的中间段能否去掉?

回帖成功

经验值 +10