变电站电压互感器倒闸操作时为防止皆振,是先合二次侧空开,还是先合一次刀闸呢?或者还有另外的操作方式?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hqy.jeef
    hqy.jeef 沙发
    楼上正解
    区管也牛:victory: :victory:
    5楼的同学要记住了
    控制电源断开后,断路器已储能的情况下,手动能合闸的。
    2009-07-27 11:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • zouhuijie
    zouhuijie 板凳
    我觉得4楼是有实际经验的,他考虑问题的思路是对的,解决办法是错的。4楼忧虑的问题我们这就发生过一次,开关柜断路器的主弹簧松掉了,断路器动触头处于自由状态,当2个女孩将开关柜手车推进去的时候,由于振动和电场力的效应,断路器的动触头被吸上去了,1600kW的电机,开起来了。但是这时2 女孩不知道,认为开关没到位,想拉出来再推一次,结果一拉,作为隔离的小车上下触头开始拉弧,柜内空气被突然加热迅速膨胀,将开关柜手车往外推(推拉式的落地手车柜),拉弧就越长,最终弧光相间短路。将2 女孩烧伤。
    10kV的开关柜在第一次合闸后储能,为第二次合闸作准备,这时你切断储能开关是没用的,你要释放必须在断开储能开关的情况下合闸一次。
    正确的解决办法应该按照5楼的办法。
    但是象我说的那种情况是没有办法避免的,必须要由开关柜厂家的品质保证了。
    2009-07-17 11:41:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110KV电览护套接地

1.前几天发现我站110KV进线电览头绝缘胶带相间有烧燋的痕迹,开始以为是做电览头时留下来的(我站投运不久).但今天看时烧燋的痕迹更明显了,不知道这是怎么了.最近我这里经常打雷,不知是否有关.2.从这个中我发现电览护套接地时有经过避雷器,这是为什么呢?3.电览1000多米,中间还有接地箱且护套接地在第二个,第三个时有换相.这又是为什么?