1.前几天发现我站110KV进线电览头绝缘胶带相间有烧燋的痕迹,开始以为是做电览头时留下来的(我站投运不久).但今天看时烧燋的痕迹更明显了,不知道这是怎么了.最近我这里经常打雷,不知是否有关.2.从这个中我发现电览护套接地时有经过避雷器,这是为什么呢?3.电览1000多米,中间还有接地箱且护套接地在第二个,第三个时有换相.这又是为什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句区管也牛:victory: :victory:
5楼的同学要记住了
控制电源断开后,断路器已储能的情况下,手动能合闸的。
回复 举报
10kV的开关柜在第一次合闸后储能,为第二次合闸作准备,这时你切断储能开关是没用的,你要释放必须在断开储能开关的情况下合闸一次。
正确的解决办法应该按照5楼的办法。
但是象我说的那种情况是没有办法避免的,必须要由开关柜厂家的品质保证了。