发布于:2007-06-03 22:28:03
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
请教各位:我公司现购2台旧3200kw,6.3kv有刷同步柴油发电机组,无配套电气部分,电气部分现配置如下:高压柜:发电机辅助+PT2柜,发电机PT柜2柜,发电机出线柜2柜,发电机中性点柜2柜,6.3kvPT柜1柜,6.3kv出线柜1柜。控保屏:发电机控制屏2屏,公用控制屏(含同期,母线PT)1屏,发电机保护2屏,发电机励磁保护屏2屏,公用保护屏(含同期,母线PT)1屏,6.3kv出线保护屏1屏,柴油机保护屏1屏。。低压柜:低压出线柜2柜,低压进线柜1柜。直流部分低压配电有公司变电所供电(柴油发电机为公司限电时备用)现由于摆放空间有限,需压缩柜的数量,请教各位高手,最低可压缩至几屏,谢谢!邮箱zshydd@163.com,急盼!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳我们给一些工厂小型发电厂配过保护和配电设备.
回复 举报