土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱初步设计设计深度要求

配电箱初步设计设计深度要求

发布于:2012-10-19 10:02:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近看设计院的初步设计图纸,发现他们的层配电箱及设备分箱只设计到每箱多大功率,没对箱内元器件进行进一步设计。不知道这是不是符合电气初设深度要求

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • weiwei19870220
    是想让电气设计的人累死啊。。。
    2012-10-19 12:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • 电气工程师
    符合要求,初步设计的主旨在于主要的干线回路,而不是末端
    2012-10-19 11:23:19

    回复 举报
    赞同0