土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教这样可以减轻接触器的负荷吗
有一15KW的电机,用的40的接触器但是会发热,有一师傅叫我把中间那一项不过接触器,说这样可以减轻
我想了想好像没什么道理啊,我的电流是平衡的啊
请教一下这样真的可以吗?

全部回答(2 )

  • yxx5319
    不可以,15kW电动机额定电流在32~35A之间,如不是频繁启动,40A接触器完全可以用,如是频繁启动的电动机应考虑换用60A的接触器,选择接触器一定要选正牌产品。
    2007-06-06 11:11:06 来自 PC 评论 举报
  • lizhenbao_jinan
    呵呵
    2007-06-03 23:52:03 来自 PC 评论 举报
  • CJX2sF系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至1000V,额定工作电流至2100A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起
  • 型号:直流接触器ZJ100D24V,接触器控制电压为24V交流电,通过最大直流电为100A,不可过交流电,模型由接触器实测画出来的,螺距为55mm,安装孔位直径为2-4.5mm,孔位距离47mm,欢迎
  • 接触器铜片自动安装:接触器铜片作为主要部分,采用机械手进行全自动安装,既能保证安装工艺,也可以提升效率,机械工程师可以做个参考,STP文档保存。...
  • 本数模为交流接触器NDC1-330,借呗外形尺寸小,结构紧凑等特点,采用SolidWorks2018版本绘制,可以用于控制柜设计和布局,欢迎下载
  • 2015-这是一款直流接触器压合工装,有标准手动压力机配合工装,对直流接触器进行上下部零部件装配后压合;包含不同规格高度丝杠微调,手动旋转脱扣,底部气缸夹紧,内含stp,欢迎大家下载使用。...
  • 多排交流接触器按放箱,设计说明:1.主腔和接线腔各净容积V>2000cm3。2.焊接、装配时注意保护隔爆面,不使其碰撞和机械损伤,隔爆面要涂防锈油。3.精加工后进行水压试验,压力为1.5MPa,
  • 4款EC000010-接触器组合,接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。通常使用在各种机械设备上。转载,完全可以借鉴,或者作为装配零件使用。...
  • 交流接触器模型,SolidWorks2013。 模型为装配体,由多个零部件组装成型。 效果图使用的是SolidWorkscomposer渲染的。 该模型含内部结构,可进行编辑,含参数...
  • 2款WITOL进口接触器,完全可以替代进口产品。主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至660V,电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。欢迎大家下载学习...
  • 本直流接触器模型尺寸为实物1:1,品牌Albright型号SW200A。类似此种样式品牌型号可以适当修改。直流接触器是指铁芯为直流控制的接触器。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在。由于
  • 8款SCHALTBAU接触器底座,接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。通常使用在各种机械设备上。转载,完全可以借鉴,或者作为装配零件使用。模型带有通用格式,欢
  • 真空接触器模型,本模型solidworks2020设计,可使用20版本或更高版本打开使用,模型依照实际尺寸绘制,可用于电气三维布线、产品效果展示,供电气设计人员下载参考、下载使用。...
  • CKJ5-400A-1140V系列低压真空交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz,额定工作电压1140V,额定工作电流400A的电路中,供远距离接通和分断电路,以及频繁起动和停止交流电动机
  • 可逆接触器组件AC-3,3kW/400V,AC24V,50/60Hz3极,尺寸S00螺钉端子电气和机械互锁可逆接触器组件,最高55kW...
  • 沙尔特宝直流接触器型号C110B_80这个是沙尔特宝官方模型,最大电流80A,模型可靠,准确,便于设计时使用,模型格式为STP不含参数,可修改。。...
  • 天水接触器GSC2-630F/220V+F3-20装配体压缩成零件特征减少电脑使用内存solidworks2020绘图另存的STEP格式大多数三维软件可以打开进行装配...
  • 直流接触器是指铁芯为直流控制的接触器。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在。由于直流接触器的吸引线圈通以直流,所以没有冲击的启动电流,也不会产生铁芯猛烈撞击现象,因而它的寿命长,适用于频
  • 接触器由真空开关管、绝缘架,动臂、磁路支撑架、电磁操作机构及整流装置组成。电磁操作机构由铁心、线圈、磁极板、衔铁板、转轴、动臂等组成。真空开关管静导电板通过螺钉固定在绝缘架上,绝缘架与左右支撑板及磁路
  • 交流接触器--侧辅助触头,增加其交流接触器控制触头数量,一常开一常闭,从而实现多路控制。结构轻巧、自上而下设计理念,供学者、爱好者探讨学习!...
  • 施耐德三极接触器LC1D205(245)。高度:174mm;宽度:168.5mm;深度:181mm。应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中和接通分断正常启动的鼠笼电机。极数:3P。不含辅助触点。安

回帖成功

经验值 +10