请问一般电梯的计算电流怎么算阿
请问一般电梯的计算电流怎么算阿
请问一般电梯的计算电流怎么算阿
发布于
2004-09-13 00:45:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zhaokaikai
我一般就当它的功率因数是0.5....
2004-09-13 14:12:13
来自 PC
评论
举报
banhu
建议你去查建筑电气专业设计技术措施的相关章节。简单的说,对单台电梯,可按铭牌连续工作
制额定电流的1.4倍加上附属电器的负荷电流。多台电梯还要考虑同时稀疏。
2004-09-13 14:10:13
来自 PC
评论
举报