土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排风口距离屋面下缘小于400的讨论

关于排风口距离屋面下缘小于400的讨论

发布于:2007-06-03 17:26:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家的具体做法是怎样的?我是优先选用屋顶风机,不能用的就做吊顶。当两个都不行的时候只能做风管引了
有没有什么高招?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zjmjtwo
    zjmjtwo 沙发
    其实觉得这一条很有难度完成。就4楼的说法,其实很难达到这样的要求,不可能次次都弯管吧。现在又一般都是帖梁低走,经常不满足强条要求,而那些审图的,有的不懂设计只懂规范。记得有一次我和他解释,他和我说,“我是没有搞过设计,但是我熟悉规范”,就一个强条过来了,扣钱扣得我。
    2007-07-06 11:48:06

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    这个问题我也遇到过,其实就是GB50019中的5.3.14.1,而且还是强规,比较麻烦。
    对于无吊顶房间,梁高就大于400了,我一般就是下开百叶风口,审图时也没发现问题。
    2007-06-08 08:56:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多