土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于Jccad独基基地反力大于修正后的地基反力特征值的问题

关于Jccad独基基地反力大于修正后的地基反力特征值的问题

发布于:2012-10-18 20:29:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
JCCAD计算的结果如下:

节点号= 1 位置:1:A
C30 fak(kPa)= 210.0 q= 2.00m Pt= 46.0kPa fy=300MPa
宽度修正系数= 3.00 深度修正系数= 4.40

Load Mx'(kN*m) My'(kN*m) N(kN) Pmax(kPa)Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
561 66.08 -22.89 293.13 391.18 0.68 342.00 1398 1398

柱下独立基础冲切计算:
at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
400. 1186 X+ 147. 58.7 97.8 200.
400. 1187 X- 265. 103.7 105.9 210.
500. 1186 Y+ 113. 35.7 82.7 200.
500. 1200 Y- 364. 103.2 112.4 240.

基础底面长、宽均小于柱截面长、宽加两倍基础有效高度!
不用进行受剪承载力计算

基础各阶尺寸:
No S B H
1 1400 1400 450
2 500 600 150




自动生成的基础,给出的基础尺寸为1400x1400,而且结果中明显Pmax>fa,这是什么原因啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • niantansuxing
    niantansuxing 沙发
    是的,这个1.2是有道理的,因为独立基础本身不会完全不变形的,总会与地基土有个协调变形,所以接触压力的重分布是必须的,所以这个pmax可以放的宽一些。
    2012-10-19 12:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • lulinren_2003
    lulinren_2003 板凳
    刚知道答案了,偏心荷载作用下,Pmax<1.2fa,所以计算的结果是正确的!
    2012-10-18 20:33:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 519 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位大哥知道pkpm抗风柱怎么设置

请问谁可以指导我一下pkpm门式钢架怎么抗风柱怎么摆放我正常摆放的时候跟边柱是一样的实际上应该是翼缘板冲外的希望高手可以指导我一下

回帖成功

经验值 +10