我设计的一个人防地下车库顶板出现了裂缝,不是结构裂缝,请各位高人帮忙解答一下,是怎么回事.
人防地下车库顶板,板厚400,C50的砼,商品砼泵送,跨度5400X6500,地下车库长71.1m宽31m没有设伸缩缝.砼内加UEA砼膨胀抗裂剂(在别的工程中也用过,没有出现问题),木模板厚17mm,下垫50X70的木方,用钢管技撑间距大约1mX1m,拆模后板顶出现了明显的水平裂缝,从地下室可以看到顶板在滴水,裂缝也比较明显.
出了问题后,院里的结构总工程师也到了现场,看了一下情况,认为有以下几个原因:1.模板技撑强度不够,在捣砼是振动棒引起模板的颤动,2.砼的养护没有处理好,水灰热过大.
但是现在施工单位不认为是自己的责任,他认为是我们设计院的问题,没有设伸缩缝,板过厚所引起的裂缝.请教各位高手我应该怎么样处理,到底是什么原因板会出现裂缝.
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
r-phoenixs
沙发
这种情势是说不清楚的
2009-05-14 12:08:14
赞同0
-
fan0239
板凳
标号太高,又不设缝!施工单位大这种结构混凝土方量比较大,浇注时都加了很多水(方便浇注),否则很费力费事!所以很可能有裂缝
2009-05-13 22:37:13
赞同0
加载更多回复 举报