土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:900吨龙门吊车配电问题

请教:900吨龙门吊车配电问题

发布于:2007-06-03 11:46:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个项目,需要投标,想简单估算下造价.
工程概况:
室外焊接钢板的一个场地,面积:500米X160米.矩阵分布48台电焊机,,一台900T龙门吊车的配电.现场新上一个变电所(或者配电室).
问题:
1.900T龙门吊车负荷大概是多少?
2.电焊机配电用电缆放射状辐射(树干式也可以考虑)好还是用封闭母线好?(造价,维护,安全综合考虑).

有做过类似项目的朋友多多指点.或者加QQ:116334557
谢谢..在线等

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zjyssf
    zjyssf 沙发
    谢谢朋友的帮忙..
    昨天刚得到消息.合同拿下了..
    这块的设计费大概8~9w...
    感觉还是可以的..

    下来就是出去考察下.以后这方面在我们这里应该会不少的
    2007-06-13 09:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • zigj
    zigj 板凳
    1.900T的龙门吊,一般采用高压供电,采用电缆卷筒的方式,我做过600T的,大约2000KW.
    2.电焊机一般采用电缆供电
    3.变电所高压馈出回路应该有2个:龙门吊和电焊机供电变压器,变压器的低压侧应考虑带滤波的自动无功补偿.
    2007-06-04 09:22:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

打雷跳闸

请教各位高人,我们那里的低配室一遇上小的闪电,短路器就会调掉,结果经常放假时要去送电

回帖成功

经验值 +10