土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教单层厂房消防问题

请教单层厂房消防问题

发布于:2007-06-03 11:11:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小妹手上项目,是单层丙类厂房,面积为6800个平方,高度为6.9米.建筑采用防火墙分隔成多个车间和仓库.其中最大一个车间面积为2700多平方,最大一个仓库面积约为800个平方.项目还包括厂房旁边的一个2500个平方的7层综合楼.请问这个厂房还需要做喷淋吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • chijixi
    chijixi 沙发
    看厂房的用途啦,GB50016-2006建筑设计防火规范8.5.1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
    1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
    2009-08-18 10:56:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhuangjl520
    zhuangjl520 板凳
    属于什么类的厂房,现在防火规范很明确哪些要做!去看看规范,4楼的说的比较标准
    2007-07-18 16:08:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高位生活水箱供水自动化控制的疑难问题

我司最近开发的一个项目,四座高层塔楼(每座塔楼设有两个高位生活水箱)组成.高位生活水箱由地下室一个130吨的蓄水池加一组37KW的水泵(一用一备)供给.现在碰到的问题是如何实现这套供水系统的自动化控制.要求塔楼上的任何一个生活水箱水位低的时候启泵;高水位停泵.另注:无论哪位高手能帮咱解决这难题的话定当酬谢!!!