土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水力计算作用面积长边问题

水力计算作用面积长边问题

发布于:2007-06-03 10:40:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
配水支管上只有三个喷头,间距是3.1米,距边墙1米,这是中危险一级的,做水力计算时选择长边要15.2米 可以现在长边只有10.2米,我的布置是对称的配水管在正中间两边各有三个喷头, 请问高手如何划定作用面积的长边和短边??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • l18917
    l18917 沙发
    长边与配水支管平行(取16米),短边取10米,正好18个喷头。
    2008-03-12 16:23:12

    回复 举报
    赞同0
  • jjplj
    jjplj 板凳
    看建筑的布置状况布置喷头,最好布成作用面积那种类型,布水比较均匀,如果建筑决定了没办法达到那种哪就按照实际情况布置和计算。
    2007-06-05 14:38:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问进口材料、设备需要检查什么文件?

我们工地有大量进口材料,包括卫生洁具,还有消防管道的卡箍,喷淋头什么的,想请问做过这种工程的朋友进口材料都需要有什么文件才能进场?另外这个工程准备申报鲁班奖,对进口材料的文件还有什么要求没有?我这边听老工程师说进口材料一定要有海关报关单,商检。但是消防的卡箍什么的供货商说只有报关单,没有商检,他说的对么???

回帖成功

经验值 +10