土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统中卫生间盘管长度一般能否满足要求?

地暖系统中卫生间盘管长度一般能否满足要求?

发布于:2012-10-18 16:03:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板辐射采暖系统中 卫生间的洁具很多 如果盘管的话 盘管散热量很难满足卫生间所需热量的要求吧? 如果卫生间用散热器串到别的盘管环路里去 有没有什么要求啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 灬天蝎乄
    灬天蝎乄 沙发
    卫生间设散热器,单独走一个回路
    2012-10-19 08:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • wokinuni
    wokinuni 板凳
    五米长就可以
    2012-10-18 21:20:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。