我有个同事家里有两台1.5P的空调,共用的是16A的自动空气开关,2.5mm的铜线,每次两台空调同时用的时候,过十来分钟开关就跳了,应该是过流,难道16A的开关载不了3P空调的运行电流吗?还是有其他什么原因,那为网友碰到过此种情况,还望告知一二!

全部回答(26 )

  • lch999
    开关和线都小了.
    2007-07-13 13:43:13 来自 PC 评论 举报
  • dreamshenzhen

    同意楼上的说法,微型断路器在配电箱中集中安装的时候是需要考虑降容,降容系数根据安装的微型断路器的数量确定,当然还有楼上所说的温度降容。
    2007-07-13 12:18:13 来自 PC 评论 举报