请教人防问题

发布于:2007-06-02 23:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在一栋小高层,有三层地下室,负三层部分为人防平时为车库,人防面积一千多平米,其余两层为车库,其中配变电房及发电机房都设于负一层,
请问,配电线路是否可以直接通过强电井从负一层进入防空地下室,而不必另外将电线穿出地下室,通过防爆波电缆井再进入人防区域.
初做人防,请多多指教.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • han2003
    han2003 沙发
    可以直接穿楼板进入人防区,也推荐这么干,穿出室外是错误的想法。做法07fd02上有。
    2007-12-20 08:27:20