柱子轴线没有偏位,基础偏了,各位大侠有什么处理办法

IMG_20121018_092358.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • mimosa33344
    mimosa33344 沙发
    如果被监理甲方知道了,就请设计出方案,如果只有施工的知道,那就凿槽,钢筋掰过来嘛,不够的模板帮忙订个,再浇筑一次啊啊啊啊啊
    2012-10-24 00:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • fcscad
    fcscad 板凳
    没得事,把原来的钢筋烧掉,浇筑混凝土时重新‘植筋’,别让监理发现啊