一台10kv高压电机有2级微机保护,第一级是断路器,第二级是F-C型。
那么请问,在设置速断值时,第一级设0s,第二级设0.3s,有问题吗(假设两级都要)?

全部回答(1 )

  • lingxuct
    可以,离故障最近的先跳。