  • robert.shi
    使用火警联动的信号联动门禁的电源回路,切断电源.电锁要用断电开启的那种.门禁电源分区最好与消防防火分区对应,便于切电源.

    [ 本帖最后由 robert.shi 于 2008-11-13 13:40 编辑 ]
    2008-11-13 13:39:13 来自 PC 评论 举报
  • stone709
    在控制键设紧急出门按钮,硬线连接到电源处,当火灾时候,切断电源进行开门。