需要多少风量在1小时内把18.070KW的热量带走,空气环境温度是32度!用那个公式算,请个问大侠帮帮忙

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • daikin_kt2008
    daikin_kt2008 沙发
    送风量为:1950 m3/h 空气密度 1.2
    2007-09-22 11:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • daikin_kt2008
    daikin_kt2008 板凳
    确定送风温差: 我就取8度吧. 一般采用机器露点90%送风:送风焓为:75.65KJ/KG
    室内焓为:103.45KJ/KG 焓差:27.8KJ/KG

    送风量为:2340 m3/h