土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 急!XGN2 组装柜的电气安全问题?

急!XGN2 组装柜的电气安全问题?

发布于:2007-06-02 11:52:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1.日前我做的一批XGN2分体式高压柜.柜体外形尺寸为1100X1200X2660.下隔离与ZN28A的安装面距柜后为520.下隔离最近点离柜后为280.铜排出线端离柜后203.现武汉市一供电局对我以上的尺寸提出置疑.理由是不能满足电气要求与施工要求.他们要求,电缆从电缆沟引入到柜后分支后,前后的距离都要大于125.请问这样是否有道理?这就是说,他们把电缆看作是导体.我不知道经过冷缩或是热缩的电缆对带电体或是绝缘体该满足什么样的标准?相对于下隔离这个带电体来说.下电缆分支哪个点我大于125.然后再分接至ABC三相铜排.三相电缆分别对应下隔离每一相是否按同相考虑,还是按绝缘体考虑,或是按供电局所说的带电体考虑?
2.一体式的XGN2组装式结构.我的下隔离安装面距柜后为460,下隔离最近点离柜后为220.铜排出线端离柜后143.这样做是否可行.还有10KV中压配电设备中,是否只有一个电气安全间隙125这个标准?在某些特殊情况下,我的电缆出线高度最低可以做到多少?
3.我现在遇到一组特殊的XGN2结构.一体化下进上出.进线计量柜.如果不对电缆室进行压缩该如何做?(附一次方案图与柜体总装图)
4.另听说原焊接式XGN2的下隔离安装面离柜后是575.我没有做过焊接式,请各位指教.组装式的强构是否一定必须按焊接式的尺寸做?
5.XGN2 这种柜型当下隔离做到1250A是,柜体是否需要加深?(附总装图)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yeyisheng2008
    yeyisheng2008 沙发
    是XGN柜体结构设计的问题?我想对于这个问题,应该是一个大家都应该项关心的问题.我希望大家一起来讨论.我的QQ是342061880.欢迎各位同仁指正!
    2007-06-07 13:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • liuyh801
    liuyh801 板凳
    什么地方出问题了,图纸下不了。
    2007-06-07 10:50:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压主进柜的问题,请高人现身!

低压主进断路器采用DW45或者各个厂家的智能断路器时可以下进线吗?

回帖成功

经验值 +10