对于纯住宅,不超过100m,剪刀梯靠外墙,只设一个合用前室,楼梯间都设窗,是否可以依照自然排烟,每5层内不小于2平方可开启面积的规定,楼梯间不设机械加压送风了?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发


    请注意规范的前提是剪刀楼梯间是否各自有独立的前室(或合用前室),如果有可以自然排烟;如果只有1个前室,则要加压送风
    2007-06-11 13:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • cosine_yu
    cosine_yu 板凳
    防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室不应小于3.0平方,就可以不做防烟了,剪刀楼梯,应按照两个楼梯计算,如果可开启外窗都达到靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0平方的要求,可以不设
    个人认为,剪刀楼梯,能都是靠外墙?