土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 《建筑防火规范》第8.4.2条1规定的讨论

《建筑防火规范》第8.4.2条1规定的讨论

发布于:2007-06-02 10:45:02 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
《建筑防火规范》第8.4.2条1规定“ 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时。。。”,此条中“室外消防用水量”与“室内消防管道闭合成网”内在关系是什么?请诸位大侠指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • moonrock
    moonrock 沙发
    呵呵,学习了~
    谢谢版主的解答哦~

    现在很多参考书中都写的是“室内消防用水量大于15L/S”
    2008-09-24 15:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • 潇湘水云
    潇湘水云 板凳
    室内消防给水管道是室内消防给水系统的主要组成部分,为可靠有效地供应消防用水,应采取必要的保证措施。
    环状管网供水安全,当其中某段损坏时,应仍能供应全部消防用水量。因此,室内消防管道应采用环状管道或环状管网。环状管道应有可靠的水源保证,且至少应有2条进水管分别与室外环状管道的不同管段连结。

    要求“室外消防用水量大于15L/s”是因为室外消防用水量的大小体现了建筑物重要性的大小,所以并不要求所有建筑物消防管道均成环状。