土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器不能正常合闸分析

真空断路器不能正常合闸分析

发布于:2012-10-18 11:31:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  1.故障现象

  某局某l0kV配电所的电源柜中ZN3型真空断路器电动合闸合不上(合闸铁心得电后动作,但合不上闸);使用合闸棒可以正常合闸。

  2.故障查找

  (1)检查控制电路 合闸铁心得电动作,说明合闸电路没有问题。随即对跳闸电路进行检查,发现电动合闸合不上时,保护电路光字牌没有启动,分闸铁心也没有动作,由此排除了保护跳闸的可能。

  (2)检查真空断路器机构 断路器电动合闸合不上,用合闸棒缓慢合闸能够合上,于是怀疑是合闸铁心上的推杆伸出长度不够,使铁心合闸时不能升至最高点。将合闸铁心拆下检查,没有发现问题。手动合闸试验时,观察到合闸铁心已将扇形板充分顶起,并且扇形板尖端接触面高于支架滚轮。断路器辅助开关为压接式开关,触点动作良好,不存在断路器合闸电路常闭触点过早断开的问题。

  最后经过仔细观察,发现断路器在用合闸棒合上闸后,支架并没有充分支撑扇形板,仅支撑在扇形板的边缘。这是因为 真空断路器长期运行,分、合闸次数过多,造成合闸扇形板的边缘和支架滚轮磨损严重,使扇形板尖端接触面不能处于支架滚轮的正中。当用合闸棒合闸时,由于缓慢合闸,合闸震动小,加之滚轮与扇形板之间有摩擦力,使断路器能够合闸;当电动合闸时,由于合闸时震动大,引起扇形板从支架上滑落,造成电动合闸不成功。

  3.故障处理

  调整附图中的支架调节螺钉,将其退出到可使扇形板尖端接触面处于支架上滚轮的正中位置,此时,滚轮与扇形板接触面的接触点至扇形板前端边缘距离应保持3-4mm。再次进行真空断路器电动合闸时,合闸成功。故障得以处理。

  4.预防措施

  由于此故障较为隐蔽,增加了故障排查的难度。因此,在检修时应重点加强对运行时间较长的真空断路器机构的检查。发现支架支撑扇形板不到位时应及时调整
  • htthcc
    htthcc 沙发
    ZN3断路器比较老,该改造了。
    2012-10-18 14:31:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电断路器在路灯接地保护或接零保护的可靠性

 路灯低压配电系统的特点,一是配电半径长(一般要几百米,甚至上千米);二是用电负荷分散;三是行人触及的可能性大,这种系统发生三相或二相断路,一般用熔断器或断路器即可自动切断电源。但对接地故障,由于线路较长,故障电流较小,常规的保护装置就无法切断或无法很快的切断故障线路,行人一旦接触,发生电击的危险就很大。   在TT接地系统中,过去都采用接地保护,即将金属灯柱及座箱等接地,此时若发生接地故障,这个故障电流通常还不足以使熔断器或断熔器动作或迅速动作。但灯柱座箱对电压却足以使触及的行人发生电击。

回帖成功

经验值 +10