某工程直饮水系统,设计选用不锈钢管卡压式连接,但是卡压式从工程实例来讲并不可靠,现在还有几种备选方案
1、薄壁不锈钢管焊接,2、(内衬不锈钢)镀锌钢管,3、(内衬PPR)不锈钢管。
但是这几种方式都各有利弊,实在不好选择,薄壁不锈钢焊接,价格较高,操作不简便,但是最可靠;内衬不锈钢工艺简便,价格合适,但是观感最差;内衬PPR也是工艺简便,价格合适,但总觉得PPR与水直接接触没有不锈钢安全。

以上是我的个人感觉,请教同行们,帮忙出出主意啊
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论个支架问题

咨询个不知道该属于新手的问题,目前工程上进行室内排水管道的安装,管道离墙的距离大概在10到15公分的样子,但是听到有人说管道距离墙不能大于10公分,但是我查了给排水及采暖施工质量验收规范和建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装图集中都没有对支架长度进行要求,知道的告诉哈这个要求是在那个规范上查到的,还是自古以来的行业规定了,忘了说明哈,我安装的管道为PVC塑料管