土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空线路问题

架空线路问题

发布于:2012-10-18 11:00:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10kV线路中,郊外档距110m有没有问题,用的6根400的铝钢绝缘线,能用钢筋混凝土电杆吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tychsh
    tychsh 沙发
    问题模糊答着不着边,负荷侧多大?110米的档距中间需还得一根杆。接火杆形式呢?不要杆了,末端引出是电缆还是变台?这不还是杆了,若果110米之间没杆违规特殊情况为钢杆基础2.5米,接火处是什么情况不知道,末端也是钢杆,为什么是400的导线?抗拉强度和使用金具都为高强度的还是35KV的才行。
    2012-10-24 11:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • 噬书
    噬书 板凳
    钢杆或者双杆
    2012-10-18 16:16:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能指供一个建设110kv变电站的平面图和报价明细,急

谁能指供一份 110kv变电站的平面图和报价明细,急,跪谢啊!!!

回帖成功

经验值 +10