8层普通办公楼,高度30米,设计已经设置有自动喷淋系统,现在是否要设置火灾自动报警系统
发布于
2012-10-18 10:26:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
kongzhuo12
按给排水的条件,肯定需要。按规范,满足以下条件要做。
规范:1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;