各位朋友大家好!我最近遇到一个十层住宅小高层的设计,三个单元,一梯两户,一~十层为住宅,地下室是全地下的(不做车库用),侧面通过坡道下去,需要不需要设排烟设施呢?
我以前一直认为应该做,可是我们市审查办审建筑的高工却说不需要做,他的理由是,地下室人员不多,且可燃物不多,通风可通过两侧的坡道自然补充空气,设上当然更保险,可是从根本上来讲不需要设,设上之后带来一系列问题,地下室层高一下子提上去了,还得设风机房,排风竖井等等。
审
暖通的高工却说需要设,我市一家甲级设计院,他们的小高层的图纸都设计的有排风排烟系统,平时排风,火灾时排烟。
到底要不要设呢?急求各位帮忙指点迷津!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
rych2008
沙发
应该设置的-----
2009-07-27 17:07:27
赞同0
-
ralf_zl
板凳
应该看设计定位为几类储藏室了,没有通风的话以后地下室反潮很麻烦,业主会不停的找
2008-12-03 13:07:03