有人在论坛提到"下面两层局部为框架,另外一部分是山坡,相应上部砖混一部分落在底部框架上,另外一部分落在山坡上,并且有相当长一段挡土墙,这种情况下如何考虑转换层上下的刚度比呢?挡土墙的刚度是否要考虑进去?"
现在山区像这种结构建筑很多,大多是按经验修建,没有考虑抗震安全,针对上面提到的坡地底框,我认为局部挡墙的刚度肯定要考虑,但底框局部刚度太大,坡地下方刚度很弱,垂直坡地方向地震作用下扭转效应明显,顺坡地方向刚度差异太大。用PKPM底框建模计算不合适,建议利用下部框架空间做成房间,墙体采用剪力墙,从而加大坡地下方框架刚度,使用下部刚度(按剪力墙做挡墙,并适用考虑其刚度)大于上部砌体底层刚度的两倍,这样底部框架部份做为上部砌体部份的嵌固端,上部按砌体结构计算。
不知理解对否,欢迎大家一起来讨论。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 鼓手
    鼓手 沙发
    楼主的是底框结构的话,本来底框的抗震性能又不好,再搞个坡地,不知道楼主的楼须不须要抗震设计,要是有7度的话,建议改下结构形式,或者是个别栋的话,把那小坡个灭了
    2012-10-22 09:40:22

    回复 举报
    赞同0
  • 鼓手
    鼓手 板凳
    当让坡地上土体的稳定是保证结构不到的前提
    2012-10-22 09:37:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】部分墙体用120mm厚度墙体砌筑问题

方案如图所示,结构形式为:底框结构,一楼铺面,二楼以上为砖混,楼房现在已近建成,听做刚从大学毕业目前做结构设计的同学说,承重墙不能用120mm的厚度砌筑,说以后会不安全,结构不问题,现在父母刚刚把这个楼房建成,我是忧心忡忡啊! 现在请问各位结构高手:方案中二楼以上(含二楼)的三堵纵墙用120mm墙体砌筑,这个问题真的严重吗???小弟在这里感谢各位高手了!