土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问一下高手,节流阀堵了会产生什么后果?
我是新手,今天一台抽湿机,一开机温度压缩机的温度高的不得了,功率也高了好几倍,师傅们都说是节流阀堵了,我有点不相信,请教一下高手们,是不是这样的啊,现在能不能搞定啊,急!

全部回答(9 )

  • ruyilyf
    如果节流阀堵了
    1、现象:机组制冷效果差了,甚至不制冷了。机头温度高,甚至吸气管温度也会高,正常情况下吸气端和吸气管会结露。
    2、可通过供液视镜看看是不是有供液,堵得严重的话,看不到有供液。
    3、机组空运转,白耗电。
    解决方法:
    将吸气管、供液管处截止阀关闭,系统小的情况下,拆下膨胀阀,将过滤网清干净就0K了。
    系统大的话,先进行收氟,清完后抽真空,开阀门就好了。
    2012-10-24 16:38:24 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    如果堵塞一会,堵的严重的,功耗可能下降。
    2012-10-24 08:41:24 来自 PC 评论 举报